Tänkte göra om belysningen i en lagerlokal. Tanken är att bara 1/3 av belysningen ska vara tänd åt gången.
Kontaktorer sitter i centralen och impulsknappar som styr dessa ute i lokalen.
Min tanke är:
Tryck 1: Tänder Rad 1 (L1)
Tryck 2: Släcker Rad 1
Tryck 3: Tänder Rad 2 (L2)
Tryck 4: Släcker Rad 2
Tryck 5: Tänder Rad 3 (L3)
Tryck 6 Släcker Rad 3 (L3) o hoppar tillbaka till början av cykeln.
Har suttit och trixat med Skiftregisterbitar, mitt bekymmer är att nollställa cykeln.
Finns det någon här som sitter inne med värdefull information?
Lösningen med impulsknapp känns ogenomtänkt, tycker jag. Tänk om du trycker 5 ggr för att tända rad 3, men råkar trycka en gång till i all hast så att rad 3 släcks. Då måste börja om med att trycka en massa ggr för att få igång rad 3.
Det måste finnas en smidigare lösning med just tryckknapparna.
Låter som att det blir mycket kontaktorklapper i onödan för att tända rad 3.
Jag skulle använt en räknare på knapptrycken och återstartat en timer vid varje tryck, och sen när tiden gått ut sätta utgång efter räknarställningen. Och sen när ljuset är tänt räcker ett tryck för att släcka.
Men det är bara ett tips
Har inte Logo på denna dator just nu, annars kunde jag kollat.
De har 8kW belysning som står och lyser hela dagarna till ingen nytta, har räknat på att installera rörelsevakter och nya lysrör, det var ingen billig historia med termorör.
Så nu tänkte jag tända 1/3 av belysningen, och för att motionera all belysningen så ska det gå i cykler.