12v transformator 0v till jord/neutral

17 aug 2016 23:18 - 17 aug 2016 23:29 #1 av Sebastian Andersson
Hejsan det kan kanske vara en dum fråga. Men jag undrar varför man inte får 12v till jord/neutral när man mäter mellan + sidan på en 12v transformator till jord/neutral. Jag fattar att det bror på att kretsen inte blir sluten. Men varför blir den inte sluten. Om man mäter mellan fas och jord/neutral blir den ju sluten. Varför finns det ingen potential skillnad mellan + sidan på transformatorn till jord/neutral. Har det något att göra med att transformatorn är dubbelisolerad?

Tacksam för svar :tokig:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 aug 2016 05:33 #2 av Electrum
Det beror på att transformatorn är lindad med två galvaniskt skilda lindningar (inte samma sak som dubbelisolerad).
På denna principbild ser du de två lindningarna.


Mäter du med mätinstrument mellan primär och sekundärsida så har du inte galvanisk kontakt, dvs ingen sluten strömkrets.
Vad man får för mätvärde blir lite "slumpmässigt". Det beror mycket på mätinstrumentets ingångsimpedans och andra egenskaper för dess ingång. Men även på transformatorn i sig.
Man kan säga att man får elektriska fält, men inga (nästan) strömmar, att mäta på.


Men en sparkopplad transformator går det att mäta på, då den har galvanisk kontakt mellan primär och sekundär:


En sparkopplad trafo kan aldrig finnas t.ex. i en SELV-produkt, då den inte alls ger något personskydd på sekundärsidan.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.038 sekunder