jag har mätt utlösningsvillkoret i änden på en grupp i en gatubelysningsanläggning.
följande resultat fick jag med Eurotest: Z= 3,2ohm, Ik= 76A, R= 3,2 ohm, X1 = 0,41
gruppen säkras av med 16A diazedsäkring som får ha utlösningstiden 5s.
känner mig dum som frågar, men är detta ok? enligt vad jag hört/lärt mig så ska jag gå efter impedansen Z som max får vara 2,36ohm. alltså är detta inte ok med 16A säkring. stämmer detta?
En 16 A diazed kräver 65 A för 5 s utlösning.
Ditt uppmätta värde på 76 A gäller för de förhållanden som finns vid mättidpunkten. För att ta hänsyn till spänningsvariationer i nätet och varma ledare ska strömmen minskas med en faktor 1.5. Då går det plötsligt dåligt.
Om du däremot kan visa på att kabeln aldrig kommer att bli varm så kan du endast dra av spänningsfaktorn på 0.85, vilket ger 76 *0.85 = 65 A
Men om man får göra så törs jag inte säga säkert... Det ligger ju precis på gränsen så jag skulle inte dimensionera så från början. Men nu handlar det om en gammal befintlig belysningslinje?
*Uppmätt* impedans eller ström ger samma svar på om det går eller inte. 2.36 ohm hade du tydligen *räknat* fram på något sätt, för värdet stämmer bra med de marginaler man ska räkna med.