Meggning av anläggning efter åska.

25 jul 2012 16:53 #1 av Johan Runesson
Jag ska megga en anläggning efter ett åsknedslag. En del elektronik har gått sönder, men i övrigt ska det fungera. Räcker det att lägga ihop nollan och faserna och megga mot jord, eller bör man megga även fas-noll, då det varit en åsksmäll?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jul 2012 20:41 #2 av Bo Siltberg
En vild gissning - ja. Jag ser i alla fall inga hinder för att åskan orsakat överslag L-->N (som i sin tur har kontakt med jord). Det skulle man då inte upptäcka genom att isolationsprova gruppledningen L+N mot PE.

Sedan vet jag inte hur man ska bedöma att "det fungerar" efter nedslaget, dvs om isolationsmätning (500 V) kan påvisa några fel som inte upptäcks av säkringar och JFB vid 230 V.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jul 2012 06:42 #3 av Jörgen
Jag håller med Bo(dvs om isolationsmätning (500 V) kan påvisa några fel som inte upptäcks av säkringar och JFB vid 230 V), men om jag skulle megga skulle jag nog megga mellan alla faserna och faserna-nollan också för att vara på den säkra sidan.