Ronnie Lidström skrev: Däremot kan jag inte säga att jag blev så mycket klokare. Nog var det lättare förr med detaljstyrda föreskrifter med mindre utrymme för personliga tolkningar 
Problemet ligger nog i att svensk standard följer den tekniska, och i viss mån den sociala, utvecklingen i samhället utan att ta hänsyn till att standarden även kommer att användas inom befintliga byggnader innehållande installationer utförda enligt äldre regler.
Vi kan här jämföra med skyddsutjämning av armeringsjärn som diskuterats här på Fluxio. Hur gör man det inom en befintlig byggnad? Här får det nog i många fall bli en avvikelse i förhållande till svensk standard.
Enligt föreskrifterna ska en anläggning ge en betryggande säkerhet, inte absolut säkerhet. Det finns många situationer som föreskrifternas krav inte täcker, till exempel PEN-ledarbrott. Följer man svensk standard vad gäller krav på area med mera för PEN-ledare så anses installationen ge en betryggande säkerhet. Men inte absolut säkerhet, den kan fortfarande gå av och ett fel kan orsaka fara. Riskerna har dock ändå visat sig vara begränsade.
När det gäller uttag med märkström till och med 16 A som är placerade inom bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem ska dessa, enligt föreskrifter, skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 30 mA. Men Elsäkerhetsverket medger att anläggningar inom ovan nämnda utrymmen får utökas utan att de nya uttagen skyddas av jordfelsbrytare om den grundläggande installationen fick vara utförd på detta sätt. Något motsvarande undantag finns inte inom svensk standard för exempelvis kontor.
Man får alltså utöka en installation inom exempelvis grundskola utan att installera jordfelsbrytare. Men för kontor finns i svensk standard inga motsvarande undantag. En elinstallatör torde dock kunna komma till samma slutsats, samma riskhantering, för utökning av installation inom kontoret som Elsäkerhetsverket gjort för grundskolan. Det är då en avvikelse från svensk standard. Men är det verkligen så farligt? Många elinstallatörer vågar inte fatta ett sådant beslut.
Självklart ska vi installera jordfelsbrytare där så är rimligt. Men i vissa fall måste vi kunna tillåta avvikelser i förhållande till gällande svensk standard, framför allt vid installation i befintliga miljöer utförda enligt äldre föreskrifter. Sådana avvikelser måste baseras på sakkunnighet, det vill säga grundas på en fackmannamässig bedömning. Anläggningen ska likväl ge en betryggande säkerhet.
Elsäkerhetsverket har i en promemoria medgivit att man får byta en gruppcentral med smältsäkringar till en central med dvärgbrytare utan att installera jordfelsbrytare. Skrivningen torde gälla generellt men om vi tillämpar den på ett kontor så blir det en avvikelse i förhållande till svensk standard.