Säkra 1,5mm manöver med 16A?

18 okt 2011 07:02 #1 av Pelle Svensson
Om man tex har en 3fas 16A matning till en kapsling med en kontaktor. Denna kontaktor ska styras med en vanlig strömbrytare 10m bort.

Är det då ok att ta manöver från en av faserna som manöver via strömbrytaren och för den använda 1,5mm kabel?

Den behöver väl bara skyddas för kortslutning, inte överlast? (Är ibland väldigt klumpigt att dra 2,5mm därför jag frågar!)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 okt 2011 16:28 #2 av Bo Siltberg
Ja, jag skulle tolka det så. Den belastningsström som går i denna kabel är ju endast kontaktorns manöver, dvs den är låg och under kontroll.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2011 18:17 #3 av Christian
Strömvärdet vid 1.0 på en 1,5 kvmm är 19A om jag inte missminner mig...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2011 19:38 #4 av Johannes Hammarstedt

Christian skrev: Strömvärdet vid 1.0 på en 1,5 kvmm är 19A om jag inte missminner mig...


1.0?
Vilket förläggningssätt åsyftas? En eller flera belastade ledare? PEX eller PVC?

Behörighet AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2011 19:59 #5 av Marcus Lundström
Manövern till kontaktorn kan väl anses som en kontrollerad last. Dvs. att du kan garantera att det aldrig kommer att kunna gå mer än några milliampere i kabeln.
På samma sätt som man får koppla in en lampa med 0,75mm2 anslutningskabel i ett uttag säkrat 16A

Så det skulle kunna vara OK, enligt mig förutsatt att ledningen uppfyller utlösningsvillkoret..

Det står dock i elinstallationsreglerna att överlastskydd ska användas när man minskar area eller ledarmaterial. Så frågan är om inte jag skulle satt in en 10A dvärg i kontaktorlådan om jag gjort arbetet i egen hög person. Känns mer rätt på något sätt!?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2011 20:24 #6 av Bo Siltberg
Troligen är kabeln redan skyddad mot överlast om den är fritt förlagd som Christian antyder.

433.3.1 a) tillåter då att gå ned i area utan ny avsäkring.
433.3.1 b) tillåter att överlastskydd utelämnas om kabeln är kortslutningsskyddad, inte har avgreningar och belastningen är under kontroll.

Båda fallen gäller dock bara för icke brand- och explosionsfarliga utrymmen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.033 sekunder

Senaste foruminlägg