Hej
Jag har mycket sällan sysslat med byggström, men nu helt plötsligt så har jag ett helt stimm med bygbodar modell container av plåt/stål som står travade på varann och som ska anpassas och elas i och jag är osäker.
Jag tycker att stommen på alla bodar i etableringen (ca 20 st.) ska potentialutj och ansl. till systemjord.
Har kollat på andra liknande etableringar, men där finns ingen utj.
Hur brukar ni göra?
Mvh
Anders
Räcker det med en jordanslutning i en stålkontainer? Eller måste man ha en anslutning / vägg? Om väggarna är ihopsvetsade måste det väl räcka med en punkt?
Vad som får utgöra en skyddsutjämningsledare står inte specifikt i reglerna, utan det är då kraven på skyddsledare som gäller. Där (543.2) står ingenting specifikt som tillåter byggnadsdelar, utan bara ett förbud mot byggnadsdelar som är flexibla eller utsätts för mekanisk påkänning. Man kan nog tolka det som att containerväggarna får användas om "den elektriska kontinuiteten är betryggande" mellan alla väggar.