Motortester

14 feb 2012 07:33 #1 av Mathias
Motortester skapades av Mathias
Hej

Funderar på om det går att mätta en D-kopplad motor från endast trefashandsken eller kontaktor. Har tidigare endast mätt direkt på motorkopplingsplint, utan bläck. Fattar om det går med Y-koppling men med D-koppling får jag inte ihop det.

M.v.h.

Mathias

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 07:54 - 14 feb 2012 07:57 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Motortester
Nån annan kan säkert bättre svara på hur man bör mäta olika motorer.

Jag brukar isolationsmäta mot jord samt mäta mellan faserna och se så att man har lika högt motstånd L1-L2 som L2-L3 osv. I en Y-kopplad motor så får man ju alltid med två slingor, dvs samma värden hur man än mäter, men på D-koppling kanske det blir lite konstigt? Om man tittar på nedanstående bild:


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 11:30 #3 av Karl Jansson
Svar från Karl Jansson i ämnet Motortester
Hej,

Skillnaden med D-kopplingen är ju att resistansen blir 1/3 av Y-kopplingens resistans. Så mäter du upp 3 ohm mellan lindningarna på Y-kopplingen så blir det 1 ohm på D-kopplingen.

Därav får du högre spänning och lägre ström med en Y-kopplad motor och vice versa med en D-kopplad motor.


Således så det inte vara några problem att mäta lindningsresistans och isolation mot jord, däremot missar du ju isolationen mellan faserna om du mäter med bläcken fastskruvade på plinten.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 13:10 - 14 feb 2012 13:20 #4 av Mathias
Svar från Mathias i ämnet Motortester

Karl Jansson skrev: Hej,

Skillnaden med D-kopplingen är ju att resistansen blir 1/3 av Y-kopplingens resistans. Så mäter du upp 3 ohm mellan lindningarna på Y-kopplingen så blir det 1 ohm på D-kopplingen.

Därav får du högre spänning och lägre ström med en Y-kopplad motor och vice versa med en D-kopplad motor.


Således så det inte vara några problem att mäta lindningsresistans och isolation mot jord, däremot missar du ju isolationen mellan faserna om du mäter med bläcken fastskruvade på plinten.


Hej Karl

Förstår inte riktigt hur du menar med 1/3 av Y kopplingen reistans. mäter ju inte först Y kopplat för att sen ändra till D-kopplat. Vill mäta vid en position där jag ej kan ändra bläcken.

Om jag minns rätt, ändras inte resistansen då motorlidningarna är växelmotstånd som går under formlen (2*pe*Henry*Frekvensen)/Sinv, där frekvensen är alltid 50 Hz, men däremot ändas spänningen och strömen över lindningarna precis som du säger, men om jag har fel så säg gärna till.

Jag är upplärd att när det gäller motorer ska man mäta induktansen (Henry). Detta är lätt att göra om jag tar bort bläcken i motorn. Men när motorn sitter illa till är det kanon att kunna mäta från kontaktor. Förstår att med Y-koppling kan jag mäta 2 lindningar i serie, gör jag detta mellan alla faser ser jag om det är någon avvikelse på någon av lindningarna. Men vid D-koppling blir jag osäker eftersom det borde gå ström genom alla lindningarna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 16:20 - 14 feb 2012 16:21 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Motortester
Teoretiskt tycker jag det borde gå.
Den lindning som skiljer sig kommer att utmärka sig vid en av de tre mätningarna L1-L2, L2-L3, L3-L1.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 17:45 #6 av Kent Pedersen
Svar från Kent Pedersen i ämnet Motortester
Hej

När jag jobbade som elansvarig på en kemisk industri hade vi många motorer som satt illa till. Jag köpte in en motor tester från Tr electronic. Det mätte induktansen i lidningarna samt hade inbyggd isolationsmätning.
Kolla in den på..

www.tr-electronic.se/text1_31.html

Jag var väldigt nöjd med den.

Har varit elnörd sedan 1973 på alla möjliga sätt .Just nu som servicetekniker på en förbindelse mellan Swe-Dk

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 18:08 #7 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Motortester
Det går bra att mäta från kontaktorn också i de flesta fall, men man bör vrida på motoraxeln om möjligt under mätningen, för beroende i vilket läge rotorn har stannat kan mätvärdena skilja ganska mycket mellan lindningarna även om det inte är något fel.

Tror de flesta använder TR1000-mätaren, så även jag.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2012 19:03 - 14 feb 2012 19:04 #8 av Mathias
Svar från Mathias i ämnet Motortester

Kent Pedersen skrev: Hej

När jag jobbade som elansvarig på en kemisk industri hade vi många motorer som satt illa till. Jag köpte in en motor tester från Tr electronic. Det mätte induktansen i lidningarna samt hade inbyggd isolationsmätning.
Kolla in den på..

www.tr-electronic.se/text1_31.html

Jag var väldigt nöjd med den.


Hittade följande i manualen:
TEST AV SVÅRÅTKOMLIG MOTOR
Fjärrmätning kan göras direkt i motorstickpropp, motorskydd, kontaktor eller startapparat. Mätpunkten kan sitta flera hundra meter ifrån motorn som skall testas.

Enligt beskrivning ska man mäta L1-L2 L1-L3 L2-L3 för både Y och D-koppling, verkar som det funkar i.a.f.

Tack för alla svar!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2012 09:26 #9 av Karl Jansson
Svar från Karl Jansson i ämnet Motortester

Mathias skrev:

Karl Jansson skrev: Hej,

Skillnaden med D-kopplingen är ju att resistansen blir 1/3 av Y-kopplingens resistans. Så mäter du upp 3 ohm mellan lindningarna på Y-kopplingen så blir det 1 ohm på D-kopplingen.

Därav får du högre spänning och lägre ström med en Y-kopplad motor och vice versa med en D-kopplad motor.


Således så det inte vara några problem att mäta lindningsresistans och isolation mot jord, däremot missar du ju isolationen mellan faserna om du mäter med bläcken fastskruvade på plinten.


Hej Karl

Förstår inte riktigt hur du menar med 1/3 av Y kopplingen reistans. mäter ju inte först Y kopplat för att sen ändra till D-kopplat. Vill mäta vid en position där jag ej kan ändra bläcken.

Om jag minns rätt, ändras inte resistansen då motorlidningarna är växelmotstånd som går under formlen (2*pe*Henry*Frekvensen)/Sinv, där frekvensen är alltid 50 Hz, men däremot ändas spänningen och strömen över lindningarna precis som du säger, men om jag har fel så säg gärna till.

Jag är upplärd att när det gäller motorer ska man mäta induktansen (Henry). Detta är lätt att göra om jag tar bort bläcken i motorn. Men när motorn sitter illa till är det kanon att kunna mäta från kontaktor. Förstår att med Y-koppling kan jag mäta 2 lindningar i serie, gör jag detta mellan alla faser ser jag om det är någon avvikelse på någon av lindningarna. Men vid D-koppling blir jag osäker eftersom det borde gå ström genom alla lindningarna.



Hej,

Kan hända att jag tänkte lite fel med lindningsresistansen där, det blir inte 1/3, men hursomhelst blir resistansen och induktansen lägre när motorn är D-kopplad istället för Y-kopplad.

Vad jag menade med det är att det inte skall skilja sig mätningsmässigt mellan en Y-kopplad motor och en D-kopplad motor! Båda skall gå bra att mäta lindningsresistans och induktans på, skiljer det sig mellan lindningarna så kommer du få avvikelser på mätningen oavsett om den är D- eller Y-kopplad. :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2012 14:31 #10 av Mathias
Svar från Mathias i ämnet Motortester

Karl Jansson skrev:

Mathias skrev:

Karl Jansson skrev: Hej,

Skillnaden med D-kopplingen är ju att resistansen blir 1/3 av Y-kopplingens resistans. Så mäter du upp 3 ohm mellan lindningarna på Y-kopplingen så blir det 1 ohm på D-kopplingen.

Därav får du högre spänning och lägre ström med en Y-kopplad motor och vice versa med en D-kopplad motor.


Således så det inte vara några problem att mäta lindningsresistans och isolation mot jord, däremot missar du ju isolationen mellan faserna om du mäter med bläcken fastskruvade på plinten.


Hej Karl

Förstår inte riktigt hur du menar med 1/3 av Y kopplingen reistans. mäter ju inte först Y kopplat för att sen ändra till D-kopplat. Vill mäta vid en position där jag ej kan ändra bläcken.

Om jag minns rätt, ändras inte resistansen då motorlidningarna är växelmotstånd som går under formlen (2*pe*Henry*Frekvensen)/Sinv, där frekvensen är alltid 50 Hz, men däremot ändas spänningen och strömen över lindningarna precis som du säger, men om jag har fel så säg gärna till.

Jag är upplärd att när det gäller motorer ska man mäta induktansen (Henry). Detta är lätt att göra om jag tar bort bläcken i motorn. Men när motorn sitter illa till är det kanon att kunna mäta från kontaktor. Förstår att med Y-koppling kan jag mäta 2 lindningar i serie, gör jag detta mellan alla faser ser jag om det är någon avvikelse på någon av lindningarna. Men vid D-koppling blir jag osäker eftersom det borde gå ström genom alla lindningarna.



Hej,

Kan hända att jag tänkte lite fel med lindningsresistansen där, det blir inte 1/3, men hursomhelst blir resistansen och induktansen lägre när motorn är D-kopplad istället för Y-kopplad.

Vad jag menade med det är att det inte skall skilja sig mätningsmässigt mellan en Y-kopplad motor och en D-kopplad motor! Båda skall gå bra att mäta lindningsresistans och induktans på, skiljer det sig mellan lindningarna så kommer du få avvikelser på mätningen oavsett om den är D- eller Y-kopplad. :)


Hej

Tror jag hänger med vad du menar nu, jag fick för mig att du menade resistansen på varje enskild lindning. Men som du skriver blir det mindre resistans på D-koppling om jag gör samma mätning som vid Y koppling t.ex. mellan L1-L2 (u1-v1).

// Mathias

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.044 sekunder

Senaste foruminlägg