christer bergquist skrev: Har en 3-fas central med jordfelsbrytare ,tänkte använda den till 1-fas system , kan man bygla ingången på huvudbrytaren eller ?
Så länge den matande fasen inte är säkrad större än vad den interna neutralledaren och jordfelsbrytaren i centralen klarar så ser jag inga elsäkerhetstekniska problem. Märk att det är en enfasig matning.
Är det treledar- (L, PE, N) eller tvåledarmatning (L, PEN)?
Okej, misstänkte 2-ledare. Men det är i så fall ett byte av central. Då kommer inget hända nu som inte hänt innan med avseende på potentialskillnader mellan utsatta delar och främmande ledande delar inom lägenheten som konsekvens av spänningsfallet i PEN-ledaren.