Apparatdosa i metall?

31 mar 2014 20:35 #1 av Andreas Strömvall
Jag håller på att gör en elinstallation i en nybyggd ladugård och undrar om någon vet om det finns någon gnagarsäker apparatdosa? E.nr.?? Skulle vilja göra en del av installationen i personalutrymmen infällda, men kan inte hitta någon lämplig dosa. :( Hoppas någon har någon bra idé:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2014 06:32 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Apparatdosa i metall?
Om du räknar med sådana problem med råttor även i dessa väggar undrar jag om det inte behöver vara utanpåliggande allting?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2014 08:20 #3 av Reijo Eriksson
Ladda hem handboken om elinstallationer på: www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/5_elhandbok

Avsnit 6.2 Infälld installation

Infällda installationer är inte tillåtna i produktionsbyggnad. Detta gäller
även för ingående utrymmen som till exempel personalrum, kontor, sadelkammare
eller övernattningsrum, om inte ett mekaniskt skydd anordnas.
Eftersom VP-rör eller plastslang inte ger ett fungerande skydd, ska till
exempel OMG-rör, gnagarsäker kabel eller ingjuten kabel användas.
Kablarna i regelväggarna får endast anslutas i utanpåliggande ap

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2014 19:36 #4 av Andreas Strömvall
Jag får tacka för snabba svar! Det får bli sm-rör och utanpåliggande apparater.:) Det kommer troligtvis inte förekomma gnagare i väggarna, men man vill ju hålla sig väl med försäkringsbolagen.;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.051 sekunder

Senaste foruminlägg