Jag känner heller inte till några specifika regler för hur en (trefas)grupp används. Förr fanns det text i föreskrifterna som sa att man t.ex inte skulle blanda tunga laster med t.ex belysning - se
trefasartikeln
.
Idag förväntas nog elinstallatören att göra sådana sunda bedömningar. Det är ju speciellt olämpligt då gruppen går till en trefasig anslutningspunkt i form av denna frånskiljare - det finns risk att man kopplar in en trefasmaskin som använder huvudspänning. Då bör det också vara trepoliga överströmsskydd.
Enligt SS-EN 436 40 00, utgåva 2, avsnitt 521.8.2 gäller:
Det är inte tillåtet att använda gemensam neutralledare för flera kretsar. Det är dock tillåtet att skapa enfas gruppledningar utgående från en flerfasgrupp med endast en neutralledare förutsatt att det klart framgår att så är fallet.