Reservkraft

06 jul 2026 09:11 #1 av rQ
Reservkraft skapades av rQ
Hej,
Jag håller på att läsa på om lite stationär reservkraft, en fundering jag har är angående inkopplingen. Eller generatorns uppbyggnad generellt

Matning TN-C och reservkraftverket TN-C. Här kopplar man faserna till reservkraftsomkopplaren och PEN ledaren till PEN. Jordtag till PEN

Matning TN-S och reservkraftverket TN-S. Här kopplar man faserna och neutralledaren till reservkraftsomkopplaren och PE ledaren till PE. Jordtag till PE

Matning TN-C och reservkraftverket TN-S. Inte lika rakt fram, jag har läst några trådar här och sett inlägg om inhopkoppling av PE+N i anslutningspunkten av reservkraftverket, motstånd etc. men det är kanske bara applicerbart i mobila applikationer?

Detta borde vara beroende av hur reservkraftverket är uppbyggt. Generatorn levererar väl tre faser, samt en neutralpunkt i stjärnpunkten vad jag förstår. Så egentligen kan generatorn bygga vilket nät den vill? För att skapa en jordning så har man ett jordtag, vilket inte sitter på generatorn utan där reservkraften är inkopplad. Så leveransen är 3L+N från aggregatet och PE adderas vid inkopplingspukten, PE kommer bakvägen om den ska skyddsjorda något på generatorn?

Om man kopplar ihop "PE" och N i generatorn så har man ju skapat en nedjordning av neutralpunkten i generatorn, fast via anläggningens PE skena (och eget jordspett). Nu har man skapat en TN-C punkt i generator bakvägen, samtidigt som man går ut med TN-S från generatorn. Detta kan då bara anslutas till ett TN-S system rimligtvis?


Så då uppstår frågan, vad för TN nät levererar egentligen ett reservkraftverk när nedjordningen sker i inkopplingen. Om reservkraftaggregatet levererar 3L+N så kan det kopplas in till både TN-C och TN-S.

Är neutralpunkten nedjordad så ansluter man till TN-S

Lite tankar

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jul 2026 20:47 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Reservkraft
Tyvärr saknas det tydliga regler för hur man ska hantera de olika fallen. Man får försöka förstå de grundläggande säkerhetskraven istället. Det är farligt att försöka lära sig tumregler för om anslutningen ska vara TN-C eller TN-S.

Ett sådant odokumenterat krav jag ser är att om anläggningen har ett intag (CEE4xx) så ska man kunna plugga in vilken generator som helst som har ett passande uttag, där uttaget (från generatorn) kan vara felkopplat, t.ex PE utan nolla eller tvärtom. Det får inte orsaka en farlig situation. Därför måste N-PE vara byglade i intaget. Detta ser man t.ex i en gammal instruktion från vattenfall som jag har.

Detta ställer ju till med problem om man har en generator som levererar skyddsjord. Ska man kalla det TN-S så ska generatorn dessutom ha ett eget jordtag om jag förstår det rätt. Sådana generatorer har vanligen också uttag på generatorn för enskilda förbrukare. Dessa måste kunna användas med bibehållen säkerhet även när generatorn är ansluten till en anläggning.

Moderna generatorer kan också ha ett jordfelsskydd. Detta måste delvis kopplas ur som jag förstår att du läst om i andra trådar.

Ett annat grundläggande krav är att man får under inga omständigheter hoppa över jordtaget anslutet till intaget. Ett jordtag enbart anslutet till generatorn duger inte. Det riskerar ge en farlig situation då man får en PEN-ledaren genom intaget.

Med dessa två krav bör de nu vara enkelt att hantera. Man får på lämpligt sätt anpassa TN-S-generatorer. Finns det inget jordfelsskydd så kan man se det som två N-ledare från generatorn. TN-C eller TN-S skapas i intaget.

Så man "nedjordar" ingen nolla i generatorn vid reservkraft, det görs bara för stand alone drift av enskilda förbrukare. Det är ett fall som du nog inte ska fundera så mycket på.

Det är ok med dubbla jordtag, anslutet till generatorn och intaget. Det rekommenderas då att man drar en separat fast ansluten skyddsutjämningsledare mellan dem.

Gör man en fast anslutning av generatorn till anläggningen så har man en större frihet att göra en lösning som passar både generator och anläggning. Där kan man tillåta sig TN-S hela vägen från generator till anläggning. I detta fall kan det också förkomma att man skyddsjordar generatorn "bakvägen".

Det kan också förekomma (eller faktiskt vara ganska vanligt) med moderna generatorer som bara synbarligen har en skyddsjord, men den är "fusk" på så sätt att den inte är ansluten till nollan i generatorn utan bara till jordskruven. I detta fall blir det så att generatorn skyddsjordas bakvägen om den är ipluggad i ett reservkraftsintag.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.036 sekunder