Jag har inte lyckats läsa mig till om det finns något krav på att nollan skall brytas i en reservkraftsomkopplare.
Jag kan se syftet vid ett fel i den egna anläggningen, ett överslag mot nolla eller jord som får en väg tillbaka genom nätets PEN än i det egna jordtaget. Det blir förvisso samma problematik vid överslag mot jord om jfb saknas i den egna anläggningen.
"krav" inom detta område går inte att hitta i elinstallationsregler eller handböcker utan det är nätägaren som ställer kraven vad jag förstår. Och de vill att man bryter N, för de fall nätmatningen är av den ovanliga typen TN-S.
Men samma krav kan man tillämpa på generatorn. Alla moderna generatorer är TN-S, även om det sällan nyttjas. Det är hur som helst lämpligt med en fyrpolig reservkraftsomkopplare idag.