Hej!
Har ni något bra tips på hur man löser följande problem.
Får en maskin till en industri som klarar en IK3 på 10kA men på denna industrin så finns det ett starkt nät så beräknad IK3 kommer ligga på 14kA.
Maskinens kommer säkras med 50A.
Någon som har ett bra tips?
Om man tittar på strömbegränsningsdiagrammet för 50 A diazed så det man att en kortslutningsström på 14 kA dämpas till under 5 kA så maskinen kommer att klara sig. Smältsäkringar är bra!
Om du har överseende med min förmåga att dra raka streck så kanske det syns här hur man läser diagrammet. Utgå ifrån 14 kA på X-axeln. Gå rakt upp till kurvan för 50 A säkring som är graderad i högerkant. Dra ett streck mot vänsterkant där den resulterande begränsningsströmmen kan utlösas som strax under 5 kA.
Fördelen med Diazedsäkring är att utlösningstideb för tråden är inversen på kvadraten hos strömmen. Det vill säga ju mer ström desto snabbare brinner säkringstråden upp.
Dvärbrytare har ett annat problem, vi stora strömmar blir de magnetiska krafterna så stora att säkringen inte orkar öppna.
Det klassiska i det fall är att i centralen först sätta en kniv eller diazed (porslinsäkring) och sedan sätta dvärgar.