Har en diazedcentral direkt efter elmätare med säkringar 1-5.
Faserna sitter på 3,4,5 och när jag mäter spänning mellan jord och fas har jag 230v på alla.
När jag mäter mellan faserna har jag 400 på alla UTOM mellan 4 och 5 där jag har 0.
Varför??? Trasig Servissäkring, eller kabelbrott ute i gatan?
Det hela började med att jag skulle byta ut en trasig gammal spis och inte fick den nya att fungera heller....båda kopplade 400v två fas och jord utan nolla, och på säkring 4 och 5.
Nån som kan förklara eller tipsa om vad som är fel?
Har du mätt spänningen på alla ställen där du kommer åt att mäta? Om du bara har mätt i centralen föreslår jag att du försöker mäta vid mätarsäkringarna åtminstone.
Vrid ur mätar-säkringarna och mät mellan faserna i pk-bottnarna, har du inte ca380-400V mellan alla 3 kombinationerna är det läge att felanmäla till elleverantören.
Har 230 mellan faserna och jord....dock har jag inte mätt mellan faserna där.
Får väl ringa Fortum imorgon kanske, är väl deras sak att stå för det som är före elmätaren....eller?
Har du mätt 400 V mellan 3 - 5 och 4 - 5? Det skulle i så fall indikera att du har samma fas på 3 och 4. Om så är fallet är det troligen avbrott i en fas (3 eller 4) och bakspänning via belastning uppkommer på den andra fasen.
Dags för en uppdatering....
Mätte i bottnarna och fick samma resultat där....noll mellan två faser, fick sen hjälp av en granne som är elektriker med att kolla i skåpet här ute på gatan....
Han mätte och konstaterade samma fel, varpå säkringarna togs ur och mättes....en 35 A var trasig.
Jahapp i med en ny och POFF!!! Rejäl smäll och ljusbåge från fasaden på mitt hus....visade sig att inkommande kabel var skarvad inuti nån gammal plåtdosa och att det var där felet låg.
Blir felanmälan imorgon....skönt att ha hittat problemet