Magnus skrev: Det var en el-firma här i trakten som gick ut i tidningen med att åsk-skydd är ett måste!
Gissa vad kille fick sälja!
Men de personer som frågat mig har jag svarat:
-Jo visst kan det va bra, men slår blixten direkt ner i ditt hus/villa, skyddar dom knappast.
Ja menar vida jag vet har dom inte fått uppmät exakt hur många volt en blixt kan ladda ur sig.
Och då håppar det nog över lite vad som helst.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Tobias Karlsson skrev: Varför vill/behöver folk ha åskskydd när all el/tele är nergrävda?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Tobias Karlsson skrev: Varför vill/behöver folk ha åskskydd när all el/tele är nergrävda?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag har läst IEC 62305 ganska ingående men kan inte påstå att jag lärt mig speciellt mycket när det kommer till den konkreta frågan vilka skydd som behövs i varje fall...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallationen skyddas normalt i två steg.
Först monteras grovskydd (överspänningskategori III) vid kraftleverantörens
anslutningspunkt, det vill säga i mätarskåpet.
Därefter installeras mellanskydd (överspänningskategori II) vid de elcentraler
som matar känslig utrustning, elektronik, data och så vidare.
Mellanskydden ska ha en restspänning på högst 1,5 kV vid pulsformen
8/20 mikrosekunder och stöthållfastheten bör överstiga 20 kA vid samma
pulsform.
Om mellanskyddet lämnar högre restspänning än vad utrustningen är
avsedd för, måste ett finskydd kopplas in (överspänningskategori I).
Alternativt kan så kallat kombiskydd monteras, till exempel grov-/mellanskydd
eller grov-/finskydd. Dessa kan då ersätta två eller tre av ovan
nämnda överspänningskategorier.
Överspänningsskydden monteras ett per fas, vid TN-S-system ska även
neutralledaren skyddas.
Kabellängderna mellan grov-, mellan- och finskydd bör vara minst 10
meter för att selektivitet ska säkerställas.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jörgen skrev: Bo kan kanske förklara vad selektivitet innebär i det här fallet?