Högst 6A säkring till grupper med belysning och uttag
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
Upptäckte i 1939-års föreskrift att det inte var tillåtet att säkra ett uttag med mer än 6A om gruppen innehåller både belysning och uttag. Denna föreskrift gällde fram till 30 juni 1960.
Detta betyder också att det inte är tillåtet i dag att säkra upp till 10A, men vem har inte säkrat upp från 6A till 10A, för dessa anläggningar.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660 01 nov 2011 09:26 - 01 nov 2011 09:26#2av Ronnie Lidström
Jag trodde att många grupper förr var säkrad endast 6A pga att uttag/brytare (och kanske även ledningarna?) inte var godkända för mer än 6A. Men detta är väl också en bra anledning. Gamla uttag och strömställare brukar väl vara stämplade med 6A?
(Tog mig friheten att skriva av din bild, då den var lite svårläst)
Säkring av gruppledningar.
g. Smältsäkring i gruppledning för belysning, till vilken är ansluten vägg- eller golvuttag med 10 A märkström får - utom i verkstadslokaler och liknande - icke hava större märkström än 6 A
Förklaring. Bestämmelsen avser i främsta rummet att hindra översäkring av till gruppledningen anslutna flyttbara ledningar med klenare area än gruppledningen.
Vad heter föreskriften som ditt klipp kommer ifrån?
Det händer nog att dessa grupper säkras upp, men jag tycker mig se på forumen att dom flesta faktiskt är medvetna om att det inte kan göras utan förbehåll, dock med den missuppfattningen som Ronnie beskriver.
Att det är skarvsladdställ och annat man stoppar i uttagen som regeln avser var nytt, och förståndigt!
Men vad har det med belysning att göra? Är det ett sätt att försöka begränsa sig till uttag för allmänbruk?
Och vad är skillnaden idag som tillåter 10 A eller 16 A?
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
Hittade:
jag har försökt hitta en digitalversion av KFS 1939 Ser. A nr 4/1939. Baserat på bilden så verkar du ha hittat den, finns det någon möjlighet till att jag skulle kunna få en länk till sidan där du hittade den? Alternativt om du skulle kunna maila den till mig.
/Alle
1939 års föreskrifter hittar man oftast i Svenska Elektricitetverksföreningens utgåva, som verkar ha tryckts flera gånger under 1940-talet. Beteckningen KFS 1939 Ser. A nr 4/1939 står dock ingenstans på eller i den boken.
Boken är (ofta) röd, på omslaget står "Elektriska säkerhetsföreskrifter med kommentarer", på försättsbladet står "Kommerskollegii säkerhetsföreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar".
Om man söker på någon av de titlarna, kan det nog vara lättare att hitta föreskrifterna t ex på antikvariat.
Texten i trådstartarens klipp finns i §35 mom g.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660 06 mar 2021 20:54#8av Mikael Malmgren
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
Har denna i bokhyllan - från 1954 - hittad i container när konsultbolag "rensade"
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
KFS Ser A 1939 §35
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
SEK sålde för några år sedan en CD-rom med alla äldre föreskrifter.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.