Efteråt Infälld multimediainstallation

10 dec 2011 15:24 - 10 dec 2011 15:28 #1 av Patrik Hedlund
Hittade några bilder på datorn från en mulitmediainstallation som jag och en praktikant utförde i våras. En kåk från 2004 som vi fiskade ner slangar i inneväggarna från kallvinden och satte rotdosor för att få allt infällt. Efter krångel (utbyte av alla uttag och omkontaktering i centralen på grund av skräpmediauttag) så blev allt väldigt bra.

Köpte en liten mini-tigersåg och mätte upp med laser måttet för mediacentralen och sågade upp ett hål. Borrade inne från väggen genom regeln upp till kallvinden en massa hål för slangarna.
























//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2011 22:15 #2 av Daniel Gustafsson Furn
Stiligt! Ingen problem med kondens i slangen?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2011 22:24 #3 av Patrik Hedlund
Tackar! Nej, jag tycker inte att det borde bli det.Varje slang vid meciacentralen är tätade så att ingen varmluft ska kunna blåsa igenom hela tiden. Hade varit ett jättejobb att gräva ner och sätta fast slangarna i llösullen, så gjorde så där istället och tätade.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2011 22:37 - 10 dec 2011 22:38 #4 av Rikard Ågren
Någon som vet fabrikatet på CAT6-kabeln i den där fördragna slangen? Den är ju tunn och smidig och utan plastkryss dessutom.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 dec 2011 23:18 - 10 dec 2011 23:24 #5 av Rikard Svensson
Ser ut som Gigamedias


Dock har den krysskärnan i plast annars hade den aldrig klarat av kravet för överhörning mellan paren.
Men deras Cat 5E är en dröm att jobba med

Använder den imellan noder i inbrott/passage anläggningar då skärmad är direkt olämplig för ändamålet.

Edit: Glömde ju säga att det ser kanon ut Patrik. Snyggt och prydligt som den skall när proffs anlitas :)

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2011 09:04 #6 av Ronnie Lidström
Finns ju även CAT6-kabel utan plastkryss i mitten. De som säljer kabel med plastkryss säger dock att den utan inte är lika bra (så klart).

Men det kanske ligger nåt i det.. Man har väl knappast klämt in ett plastkryss bara för att det är roligt :rulla:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2011 09:41 #7 av Rikard Ågren
Jag tror inte att det är gigamedia? Har själv använt den där och reagerade på att den var stämplad CAT6 och var utan plastkryss. Men jag fick aldrig tag på fabrikatet

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2011 09:43 #8 av Rikard Ågren
Ni som har en sån där monsterfluke kan väl göra en mindre testanläggning med kabel med och utan plastkryss och presentera mätresultaten här :)

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2011 13:04 #9 av Rikard Svensson
Plastkärnan är där för att minimera överhörning/NEXT Near End Cross Talk alt FEXT Far End Cross mellan paren.
Dvs då man får in en oönskad signal som alstrats från en närliggande ledare i sin signalledare.
Kan inte finnas en chans att den utan plastkärnan klarar inmätning enligt EN50173 Class E Permanent Link som man gör på ett Cat 6 nät.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 dec 2011 13:14 #10 av Rikard Svensson

Rikard Ågren skrev: Ni som har en sån där monsterfluke kan väl göra en mindre testanläggning med kabel med och utan plastkryss och presentera mätresultaten här :)


Har tidigare testat och har man för skarpa böjar på Cat 6 får man INTE godkända resultat om man mäter in enligt rätt standard.
Skulle man då inte ha plastkärnan....:tummeupp:
Den är så känslig att du måste ha samma partvinning i båda ändar ända in till kontaktering för bästa resultat.
Går mao inte att "lossa" upp partvinningen i panelen eller tvinna den tätare tex.
Om man nu vill ha resultat med stjärnan i kanten.
När man mäter in ligger man inom ett ganska brett spann för att bli godkänd och klarar man då de lite högre kraven får man en stjärna i kanten via Fluketestaren.
Men då gäller fina böjar, kardborreband, rätt parttvinning samt max 90m från panel till uttag.

Dock kan man på en Cat5 slå en knut och kan mäta in den med ok värde enligt Cat 5 standarden.

Det är mina erfarenheter.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 dec 2011 21:01 #11 av Patrik Hedlund

Rikard Svensson skrev: Ser ut som Gigamedias

Körde med Solar plus, vilket jag tror är en ommärkt PM flex-produkt.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 dec 2011 21:48 #12 av CA

Rikard Svensson skrev: Plastkärnan är där för att minimera överhörning/NEXT Near End Cross Talk alt FEXT Far End Cross mellan paren.
Dvs då man får in en oönskad signal som alstrats från en närliggande ledare i sin signalledare.
Kan inte finnas en chans att den utan plastkärnan klarar inmätning enligt EN50173 Class E Permanent Link som man gör på ett Cat 6 nät.


Annars finns något mellanting. Vi körde med systimax på gamla stället och den kabeln vi använde som regel hade bara en "plastremsa" som separering. Den gick faktiskt och riva av för hand (även om det kanske inte var tänkt så :)).

Dom näten testade vi med en dtx-1800 och Cat6e Perm.Link.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.647 sekunder

Senaste foruminlägg