20 nov 2018 20:45 #1 av Johan sture morgan larsson
Hej!
har ett gammalt centralkort PC 1565 som gått sönder. Kan ett nytt centralkort typ NEO klara av att kommunicera med de äldre knappsatserna typ PC5508Z eller LCD5501Z?
Har även en trådlös sändar - mottagar enhet PC5132 som också bör kunna fungera.

Måste man kanske byta ut allt?:(

Med vänlig hälsning / Hasse

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2018 21:59 #2 av Marcus Lundström
PC1616, PC1864 funkar med de gamla knappsatserna och den trådlösa enheten. NEO funkar inte

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2018 18:50 #3 av Johan sture morgan larsson
Hej Marcus!
Stort tack för din hjälp! Det blir för mig en betydligt billigare lösning än att byta ut alla knappsatser inklusive de trådlösa enheterna.
Har även efter ditt svar bett en säljare på Ahlsell att kolla upp detta med Teletec och de har bekräftat att dina uppgifter stämmer. Behövde gå den vägen för att få support ifrån Teletec.

Jag är själv elektriker men jobbar inte med larm, håller mig till industriel.

Återkommer med rapport på slutresultatet!

:tummeupp:
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 nov 2018 23:53 #4 av stephgrey
Det är bara att ringa till Teletec, det har jag gjort massa gånger och de hjälper mig alltid.