Ik3 i överlämningspunkt

13 dec 2024 10:30 #1 av Kim Bengtsson
Halloj, snabb fråga, har ett ärende med Ellevio, lite ändringar på en större anläggning, byte från direktmätning till strömtrafomätning.
i samband med dett frågade jag Ellevio efter kortslutningström/impedanser i deras överlämningspunkt.
Fick till svar att pga GDPR lämnar dom inte ut dom uppgifterna utan en fullmakt från anläggningsinnehavaren.
HERREGUD....kan det stämma, så varje gång men behöver dessa uppgifter för att dimensionera "vidare" i en anläggningen krävs det en fullmakt.....någon som vet vad som gäller???
Tack på förhand
Kim Bengtsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2025 16:22 #2 av Carl-Olof Almbladh
Nej jag vet inte svar på frågan, men du kanväl själv mäta slingimpedanserna mellan faserna, mellan fas och noll, och fas till jord och sedan lägga på sedvanliga säkerhetsmarginaler. Då har du väl all info som behövs för ik3, förimpedans, etc.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.