Vilka mätningar är det krav på att man ska göra vi en villa installation?
Megga/isolationsmätning skall göras men är det mer som ska kontrolleras före idrifttagning?
1.Enligt BBR så är det isolationsmätning och jordfelsbrytartest. Det brukar KA fråga efter.
2.Enligt installationsreglerna så är det enl. Kap 6
3.Enligt installationsförordningen så bestämmer beh.installatör vilka kontroller som är nödvändiga.
Marcus Lundström skrev: 1.Enligt BBR så är det isolationsmätning och jordfelsbrytartest. Det brukar KA fråga efter.
2.Enligt installationsreglerna så är det enl. Kap 6
3.Enligt installationsförordningen så bestämmer beh.installatör vilka kontroller som är nödvändiga.