En kund har en fläkt motor på ett tak, (inbyggt och bökigt att komma åt)
vi mäter då på alla 3 faser, samtliga visar 0,7 A.
Finns bara 3 faser och jord till motorn.
Hur många watt drar motorn?
Jag har fått en blackout...
400 x 0,7A
eller
240 x 0,7A
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 1877
Tack mottaget: 470
22 jan 2014 07:00 #2
av Michell Martic
400V * 0,7A * (roten ur tre (ca 1, 73)) = effekten... väl...
Ja, det är skenbar effekt i alla fall.
Aktiv effekt är samma fast med effektfaktor inkluderad (cos fi)
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 656
Tack mottaget: 53
Mindre
Mer
Inlägg: 1244
Tack mottaget: 68
Mindre
Mer
Inlägg: 1877
Tack mottaget: 470
22 jan 2014 10:45 - 22 jan 2014 11:28 #5
av Michell Martic
Richard skrev: ?
500 w totaleffekt?
Den sammanlagda effekten för alla tre faser gemensamt.