Har lovat svärfar att hjälpa till att kontinuitetsmäta armering åt honom. (Han har ett byggföretag och jobbar med betong).
Jag har kontinutetsmät jorden i anläggningar förut med Eurotestern men aldrig enbart armering i en konstruktion, vet inte riktigt vad som gäller. Kanske någon som vet.
Jag förstår det som att han vill ha ett protokoll på att all armering i konstruktionen har kontakt med varandra.
Att det inte behövdes mätvärden utan endast en signatur.
Behöver det ohmätas eller kan man använda en gammal hederlig summer med kontrollampa?
Finns det några gränsvärden? Vad kan man förvänta sig för värden vid en ohmmätning?
Hur många mA bör jag mäta med? 200 mA?
Alla tankar och spekulationer är varmt välkomna.
Får se om jag kan hjälpa gubben så jag samlar lite pluspoäng nu när jag har skaffat barn med hans dotter
Elingenjör, Drift & underhåll på kommunalt fastighetsbolag.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
Civilplikt, Ställverksreparatör, Svenska Kraftnät.
Mätningen gick bra.
Det va mätning emellan potentialdubb som stack ut ur konstruktionen. Fick bra värden.
Använde en ELMA DT5500A Multimeter och fick 0,5 till 0,6 ohm. Har redan gjorts en mätning innan gjutning så detta var för att kolla att allt fortfarande var bra.