Bo Siltberg skrev: Byt chef !!
Man kan mäta upp förimpedansen var som helst, men lämpligen i den punkt (t.ex elcentral) där man tänker gå ut med nya ledningar ifrån, dvs så långt bort som praktiskt möjligt. Detta värde ger då svar på hur långa ledningar som går att förlägga efter denna punkt, eller vilket överströmsskydd som ska väljas, eller vilken area som behövs. Eller svar, man får räkna lite på det enligt SEK HB 421 eller använda program som El-vis.
Och själva mätningen görs vanligen med en installationstestare eller en dedikerad jordslingeimpedansmätare.
Om du registrerar dig kanske du får utförligare svar
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Tomas Karlsson skrev: Bo, du får väl förespråka vattenkokarmetoden från ByggaHus, det är en enkel säker metod med de vanliga instrumenten alla bör ha tillhands.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Typ | Märkström | Minsta ström 0.4 s | Minsta ström 5 s |
Dvärg typ B | In | 5 * In | 5 * In |
Dvärg typ C | In | 10 * In | 10 * In |
Dvärg typ D | In | 20 * In | 20 * In |
Diazed gL/gG | 6 | 47 | 28 |
Diazed gL/gG | 10 | 82 | 47 |
Diazed gL/gG | 13 | 108 | 60 |
Diazed gL/gG | 16 | 110 | 65 |
Diazed gL/gG | 20 | 147 | 85 |
Diazed gL/gG | 25 | 180 | 110 |
Förimpedans | Ijf | Säkring | Kommentar |
0.8 | 182 A | Dvärg C10A | OK, en C10A kräver 100 A |
1.5 | 87 A | Dvärg C10A | NOK, byt till diazed 10 A eller dvärg B10A. JFB hjälper ej då dvärgen även måste skydda mot kortslutning L-N. |
2.1 | 62 A | Diazed 10A | NOK, använd JFB, då kan 5s-värdet användas. |
2.5 | 52 A | Diazed 16A | NOK, vad gör jag nu då? |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev: Man gömmer den i en gul plastlåda som det står Megger på.
Begreppet utlösningsvillkor är jag inte helt hundra på map ursprung och betydelse, men den allmänna tolkningen verkar vara att den endast handlar om L-PE. Men fel mellan L-N/L-L kan ju också indirekt innebära personfara, så dessa strömmar ska frånkopplas, dock inte nödvändigtvis lika snabbt.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.