Man får sätta centraler till och med i badrum nu för tiden... känns dock som att det inte rekomenderas någon stans då fukt kan bli ett stort problem. men det är en korrekt placering mig veterligen.
Kan nog tycka att man ska klanka ner på tillgängligheten för betjäning!
"Diskbänken" under kommer med största sanolikhet att agera arbetsplatform och det är den inte avsedd för!
Är den dessutom lite blöt så är halkrisken mer än överhängande!
Elinstallationsreglerna:
513.1 Åtkomlighet
Materiel, inklusive ledningssystem, ska vara ändamålsenligt och överskådligt anordnad och utförd så att dess viktiga delar är lätt åtkomliga för betjäning, inspektion och underhåll.
Kontroll före idrifttagning
61.2.3 Inspektion
m) att materielen är lätt åtkomlig för betjäning, identifiering och underhåll.