Vilka grader man ska räkna med på kablar beror på hur dem är förlagda, kan man råka ta på dem gäller lägre grader, har du aldrig funderat på varför det finns tabeller för olika grader?
Varma kablar gör att resistansen ökar, vilket ger en lägre ström.
Faktorn 1.5 (2/√3) har ingenting att göra med C-faktorn eller temperatur.
Ik3 (peak, momentarvärde) använder man för att fastställa hållfastighet på ställverk och apparater. Det är dock inte samma sak som Ik3 (normal driftläggning), då räknar man med RMS värde.
För att ställa in snabba skydd beräknar man strömmen med ett helt annat värde på reaktansen x, om man är noggrann som jag använder man även rätt värde på resistans.
C-faktorn korrigerar för när inte impedansen i felstället INTE är noll och när spänningen är lägre.
Varför ska man inte kunna få kortslutning mot jord, hört talas om jordslutning, 1-N fel osv.
Man beräknar mot dem graderna som gäller vid ev. beröring.
Om du vill svara på ett (eller flera) specifikt inlägg inne i en diskussion så här så är det bättre att trycka på "CITERA" knäppen istället för "SVARA".