Använda DIN-skena som jordförbindelse, PE?

26 feb 2013 07:06 #21 av Marcus Lundström

Simon Slotte skrev: För att inte glöma CE märkning. Har du otur med en eventuell besiktningsman kan dom klaga på avsaknad av CE märkning. Är riktigt mycket jobb att fylla i alla papper för CE helvetet. Då börjar det dra iväg tid.

Byggde en 4x18 moduler central där jag hade plintar på översta raden med mk och pratex till säkringar. Tog förvånansvärt lång tid men det va bråttom och hade inte tid att beställa och då fuskade jag endå och skippade L1 L2 L3 märkningarna :ohmy:


Det krävs ingen CE märkning för platsbyggda centraler och apparatskåp. Endast om man byggger centralen till någon annan.
Det är vad Mats Jonsson kom fram till. Tror det står i "Elinstallationsreglerna 101-frågor och svar".

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 mar 2013 18:00 #22 av Simon Slotte
Va trevligt då slipper man oroa sig om det :tummeupp:
Hittade en tråd om det här på forumet.
www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-st...byggd-elcentral.html

Har en kollega som fick nedslag för några år sedan pga avsaknad av CE-märkning när han hade platsbyggt små Fastighetcentraler till en BRF.
Inga konstiga saker, några säkringar, kontaktorer och en trappautomat.

Visst kan man bestrida besiktningsmannens anmärkningar men det gör man inte gärna om man inte har ordentligt på fötterna. Nu hoppas vi alla besktningsmän tar detta om CE på platsbyggda centraler till sig så vi inte får några mer anmärkningar pga det.

Elingenjör, Drift & underhåll på kommunalt fastighetsbolag.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
Civilplikt, Ställverksreparatör, Svenska Kraftnät.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.