Hur ska man tänka vid dimensionering av en anläggning. Om man dimensionerar varje stigare för max 2% (eller lägre) spänningsfall. Så är man ju snart en bit över 4% totalt om det matar från central till central till central. Men samtidigt måste man väl kunna räkna med viss samanlagring även på detta, eller...?
Exempel:
Från markskåp med mätare - Byggnadens huvudcentral 1,7% (vid maxlast)
Från Byggnadens huvudcentral - Undercentral 1 Spänningsfall: 1,4%(vid maxlast)
Undercentral 1 - Undercentral 2 Spänningsfall: 1,2%(vid maxlast)
Undercentral 2 - 1-fas gruppledning till varmvattenberedare: 1,8%(beräknat på elpatronens effekt)
I kabelberkningsprogram (tex El-vis) så gör man beräkning på hela "slingan".
Dvs du börjar med transformator och lägger sedan in alla ledningar och centraler och kan då tex beräkna vilken kabel du ska använda mellan näst sista och sista centralen i raden av undercentraler för att klara spänningsfall, utlösningsvillkor, belastningsförmåga.
Spänningsfallet i en abonnentanläggning bör inte överstiga följande värden i förhållande till den nominella spänningen:
- 2 % i huvudledning från servissäkring
- 3 % sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater
- 4 % sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se
Om jag har tolkat det rätt så borde det vara:
Vid en generalentreprenad så är det konsultens ansvar att anläggningen är rätt dimensionerad men om installatören avviker från den föreslagna lösningen så tar installatören över ansvaret.
Vid en totalentreprenad så ansvarar entreprenören för att ta fram lösningen och har därför även ansvaret att det blir rätt.