431.2 Skydd av neutralledare
431.2.1 TN- eller TT-system
Där neutralledarens area är minst lika med eller alternativt har samma belastningsförmåga som fasledarnas och strömmen i neutralledaren inte förväntas överstiga den som flyter i fasledarna, behövs inte överströmsdetektering eller en frånkopplingsanordning för neutralledaren.
Där neutralledarens area är mindre än fasledarnas area, alternativt har en sämre belastningsförmåga, är det nödvändigt med överströmsdetektering för neutralledaren, anpassat till ledararean. Denna detektering ska medföra brytning av strömmen i fasledarna men behöver inte medföra brytning av strömmen i neutralledaren.
I båda fallen ska neutralledaren vara skyddad mot kortslutning.
ANM –Detta skydd kan utgöras av överströmsskyddet i fasledarna. I detta fall det inte är nödvändigt att ha överströmsskydd för neutralledaren eller en frånkopplingsanordning för denna ledare.
Där strömmen i neutralledaren förväntas överstiga värdet på strömmen i fasledarna hänvisas till avsnitt 431.2.3.
Med undantag för frånkoppling, gäller fordringarna för neutralledare även för PEN-ledare.
I kablar där fasledarna har en större ledararea än 16 mm2 Cu eller 25 mm2 Al kan en koncentrisk ledare ha en mindre ledararea. Vid användning av en sådan koncentrisk ledare som PEN-ledare behövs överströmsdetektering i den koncentriska ledaren. Detekteringen ska medföra automatisk frånkoppling av fasledarna, men inte av PEN-ledaren
![]() | Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.