Märkning av elcentraler A1A, A1B osv.

27 feb 2020 13:21 #1 av MH
Vilka bokstäver får ej användas i centralbeteckningen i ett schema för anläggningen.
Nerslag på en besiktning och dom påstår att vissa bokstäver ej får användas.

Någon som har koll på vilka bokstäver det är och vilken standar kan man läsa om detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2020 14:04 #2 av Torbjörn Forsman
Bör man inte kunna kräva en hänvisning till standard och paragraf för varje anmärkning i besikningsprotokollet?

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2020 15:45 #3 av Rikard Ågren
Om jag inte minns helt fel så finns avhandlas IBL 77 / 96 lite i Handbok 419?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 mar 2020 14:25 #4 av Marcus
Följande användare sa tack: Claes Börjesson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 mar 2020 19:25 - 03 mar 2020 19:26 #5 av Electrum
Jag skulle tro att det är det som står i IBL77 som avses (och kanske det står samma i någon annan utgåva och/eller standard).
Och där anges följande bokstäver som att de ej får användas pga förväxlingsrisk
G, g I, i, l, M, m, O, o, Q, q, W, w, x, z, Å, å , Ä, ä Ö, ö

Och L, X och Z är reserverat för speciella anläggningar.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 mar 2020 19:33 #6 av MH
grymt! tack!