Installation av Canalis tap-off-box

16 jan 2018 07:57 #1 av Ennihp
Vissa på min arbetsplats anser att montering av tap-off-boxar på skenor är att jämföra med att stoppa i stickpropp i uttag (inte ett elinstallationsarbete), medans jag tycker att det är att jämföra med montering av uttag (jmf ELSÄK-FS 2017:2 2 kap. 1§ "Det är elinstallationsarbete att fast ansluta eller att koppla loss elektrisk
utrustning oavsett om det görs med verktyg eller med snabbkopplingsdon.").
Vem har rätt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jan 2018 14:28 #2 av Örjan Borgström
Jag vill hävda att både monteringen av tap off boxen och installationen från denna är att betrakta som elinstallationsarbete.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jan 2018 14:59 #3 av Christer Djerf
Elsäkerhetsverket är ju väldigt tydliga med att ansluta snabbkontakter typ Ensto, Wieland etc. är ett behörighetskrävande arbete och jag vill nog påstå att då är det ganska enkelt att hävda att ansluta uttagsboxar till ett skensystem också är det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 jan 2018 12:11 #4 av Fredrik Sjödin
Montage av anslutningsdon till canalis-skenor är utan tvekan att betrakta som ett elinstallationsarbete, om man vill följa elsäkerhetsverkets allmänna råd till 4 § ELSÄK-2017:3.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.046 sekunder

Senaste foruminlägg