Enligt "normala" kraven i SS4364000 så är det bara krav på jordfelsbrytare (30 mA) för uttag upp till 32A. Men enligt 704 "Bygg- och rivningsplatser" är det högre ställda krav på jordfelsbrytare. Då ska alla kretsar skyddas av jordfelsbrytare som inte överstiger 500 mA.
Var går gränsen när en installation ska klassas som en "Bygg- och rivningsplats"? I föreskrifterna står det:
704.1.1
Fordringarna i detta avsnitt gäller för tillfälliga elanläggningar som anordnas för bygg- och rivningsplatser t ex vid:
– nybyggnadsarbeten
– arbeten med reparation, förändring, utvidgning eller rivning av befintliga byggnader
– industribyggen
– markarbeten
– liknande arbeten.
Fordringarna gäller för såväl fasta som flyttbara installationer
"Arbeten med reparation, förändring, utvidgning eller rivning av befintliga byggnader" - Ska man tolka detta som att det alltid är krav på jordfelsbrytare så fort man ska anordna en tillfällig matning till en byggare?
Vi har ett aktuellt arbete nu där jag ska hänga ut en 63A gummikabel ur en central med en 63A 3fas hona på sladden. Detta är till en golvslipare.
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
De "normal" installationerna I Elinstallationsreglerna gäller fasta installationer som ska sitta under en längre tid där man oftast inte vet exakt när rivning av huset ska ske. (annars är ju egentligen alla el-anläggningar mer eller mindre tillfälliga då de inte kommer att finnas kvar I all evighet)
Uttaget som du beskriver är defintivt något som faller under avsnitt 704, den är ju mer tillfällig då den bara ska vara tillgänglig under slipningen (som jag tolkar det).
Även om det skulle vara ett bygge som ska vara klart om två år så är det att anse som en tillfällig elanläggning enligt detta avsnitt.
Om byggström alltid ska skyddas av jordfelsbrytare. Hur gör ni då när ni ska hänga ut en 416 eller 432 handska på gummikabel ur en central som ska mata en byggcentral.
Enligt dessa regler så ska ju då gummikabeln/handsken FÖRE byggcentralen vara skyddad med jordfelsbrytare?
Det är ju inte så lätt i en gammal diazedcentral. Eller har ni byggcentraler med fast anslutning? Finns det?