Jag har en 10mm2 huvudledning (med PEN) till min central i huset, avsäkrad 16A. Tänkte dra en ny PEX 5x6mm2 till garaget som kopplas in före centralen i huset...går alltså på samma huvudsäkringar som husets. Spänningsfall och utlösningsvillkor är uppfyllda. Vad säger föreskrifterna om detta? blir på sätt och vis en minskning av arean.
Det är inga problem (om du kollat spänningsfall och utlösningsvillkor).
Du har PEN i matande central, troligen på en PE-skena eller PEN-skena.
På denna skena lägger du både PE och N från din 5g6.
Det går ju även att sätta JFB på denna sida, då kopplar du JFB på vanligt vis mellan PEN och N, och PE från PE-skenan.
edit:
Är det gänga3 säkringar i mätasskåp/servis så skulle man kunna fundera på att det kanske är lite mer lämpligt att fortsätta med 10mm2.
Alternativt ha säkring på den matande sidan av kabeln.
Men inte helt nödvändigt. Det åligger den som säkrar upp att kontrollera att det kan ske.
Belastningen kommer inte vara något problem i framtiden, även om huvudsäkringarna skulle behövas säkras upp ett snäpp eller två (elbil kommer inte att vara aktuellt).
Ville bara försäkra mig så det inte fanns någon regel som jag missat, som sa - aja baja...så får du inte göra!
Tackar så mycket för informationen :tummeupp:
Du skriver att du ska koppla in den nya huvudledningen på 5g6 före centralen? Då känns det inte OK att i en fördelningsdosa gå vidare med TN-S åt ett håll och TN-C åt ett annat håll.
Går du vidare från centralen blir det mer rätt. Dock så brukar man ju alltid gå med samma area om man går vidare "osäkrat" så att säga. Men är det ett 25A mätarskåp som inte går att säkra högra torde ju det vara OK även med 6 mm²