Uttag på uteplats ska styras av elkopplare som är placerad inomhus.
[/b]
Det är Mats Jonsson som skrivit den texten.
Ligger det nåt i vad han säger, eller har kan bara råkat skriva fel? Visst måste man få ha ej styrda uttag på en uteplats? Och om man vill styra ett uttag på en uteplats, får man då inte ha strömbrytaren ute?
Ja, Åke har tydligen hittat en text jag skrivit på Voltimum. Men det är inte något som jag själv hittat på. Texten är hämtad ur den svenska standarden SS 437 01 46, utg 1:1999 -Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering.
Denna standard måste man nog inte följa för att uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter utan är en vägledning om hur man bör placera, och för den del styra, uttag. Denna standard åberopas ofta i samband med upphandlingar för att kund och installatör ska vara överens om antal uttag och dess placering.
Syftet med den nu diskuterade styrningen, och placeringen av brytaren, är att minska risken för olovligt utnyttjande av annans el samt att inte tillhandahålla el för den som vill bryta sig in i byggnaden. Det har vid flera tillfällen hänt att man kopplat in värmeapparater och dylikt på uttag till fritidshus. Ett busstreck kan tyck men med mycket höga kostnader som följd. Det torde inte möta något hinder att beställare och installatör avtalar om annan lösning för uttag på uteplats och liknande.