Potentialutjämning i parkeringshus

26 aug 2013 13:57 #21 av Janne Larsson
Gällande djurstallar om någon nu fortfarande har några funderingar så står det i elinstallationsreglerna att med husdjur avses nötdjur, hästar, får, svin och fjäderfän samt att standarden även kan tillämpas för t ex pälsfarmar och hundkennlar. (705:1)

Sen kan man läsa under 705.415.2.01 att "I utrymmen för husdjur ska anordnas kompletterande skyddsutjämning för att förbinda alla utsatta delar samt främmande delar som husdjuren kan beröra. Där ett metallnät är förlagt i golvet ska detta anslutas till utrymmets kompletterande skyddsutjämning" sen hänvisas det också till bilder.
Men, observera orden SKA och ALLA i den texten.
Prefab spaltgolv rekommenderas att anslutas.

Och varför då? Jo "Kompletterande skyddsutjämning är viktig i denna miljö på grund av djurens känslighet för spänningsskillnad mellan åtkomliga delar och golvet."

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2013 17:58 #22 av Mats Jonsson

Janne Larsson skrev: Gällande djurstallar om någon nu fortfarande har några funderingar så står det i elinstallationsreglerna att med husdjur avses nötdjur, hästar, får, svin och fjäderfän samt att standarden även kan tillämpas för t ex pälsfarmar och hundkennlar. (705:1)

Sen kan man läsa under 705.415.2.01 att "I utrymmen för husdjur ska anordnas kompletterande skyddsutjämning för att förbinda alla utsatta delar samt främmande delar som husdjuren kan beröra. Där ett metallnät är förlagt i golvet ska detta anslutas till utrymmets kompletterande skyddsutjämning" sen hänvisas det också till bilder.
Men, observera orden SKA och ALLA i den texten.
Prefab spaltgolv rekommenderas att anslutas.

Och varför då? Jo "Kompletterande skyddsutjämning är viktig i denna miljö på grund av djurens känslighet för spänningsskillnad mellan åtkomliga delar och golvet."

Jo, det är helt riktigt att djurstallar förutsätter kompletterande skyddsutjämning. Det här är ett bra exempel på standardens terminologi. "Kompletterande skyddsutjämning" är ett tilläggsskydd och ska utföras för vissa typer av installationer medan "Skyddsutjämning" är en grundfordring, en del av felskyddet, och ska utföras för varje byggnad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2013 21:06 - 27 aug 2013 21:07 #23 av Patrik Hedlund
En fråga, en snickare ska gjuta en ny platta ovanpå en gammal i en ladugård. Det ska fortsatt fungera som en ladugård. Han funderade på om den behövdes jordas eller ej och jag svarade med en osäkert ja eftersom att det var ett djurstall. Det lät som att det skulle göras oavsett i alla fall. Så hur ligger det till egentligen?

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 aug 2013 04:59 - 28 aug 2013 05:00 #24 av Mats Jonsson

Patrik Hedlund skrev: En fråga, en snickare ska gjuta en ny platta ovanpå en gammal i en ladugård. Det ska fortsatt fungera som en ladugård. Han funderade på om den behövdes jordas eller ej och jag svarade med en osäkert ja eftersom att det var ett djurstall. Det lät som att det skulle göras oavsett i alla fall. Så hur ligger det till egentligen?

//Patrik

705.415.2.01
I utrymmen för husdjur ska anordnas kompletterande skyddsutjämning för att förbinda alla utsatta delar samt främmande ledande delar som husdjuren kan beröra. Där ett metallnät är förlagt i golvet ska detta anslutas till utrymmets kompletterande skyddsutjämning (se figurerna i bilaga 705A).
Främmande ledande delar i eller på golvet, t ex betongarmering i allmänhet eller armering i förvaringsutrymme för flytande naturgödsel, ska anslutas till den kompletterande skyddsutjämningen.

Så svaret är att armeringsjärn i betong inom utrymmen för djurstallar ska ingå i den kompletterande skyddsutjämningen.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 aug 2013 09:34 #25 av Rikard Ågren
Kom ihåg att jorda inredningen också Patrik

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.