- Inlägg: 499
- Tack mottaget: 59
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jo, det är helt riktigt att djurstallar förutsätter kompletterande skyddsutjämning. Det här är ett bra exempel på standardens terminologi. "Kompletterande skyddsutjämning" är ett tilläggsskydd och ska utföras för vissa typer av installationer medan "Skyddsutjämning" är en grundfordring, en del av felskyddet, och ska utföras för varje byggnad.Janne Larsson skrev: Gällande djurstallar om någon nu fortfarande har några funderingar så står det i elinstallationsreglerna att med husdjur avses nötdjur, hästar, får, svin och fjäderfän samt att standarden även kan tillämpas för t ex pälsfarmar och hundkennlar. (705:1)
Sen kan man läsa under 705.415.2.01 att "I utrymmen för husdjur ska anordnas kompletterande skyddsutjämning för att förbinda alla utsatta delar samt främmande delar som husdjuren kan beröra. Där ett metallnät är förlagt i golvet ska detta anslutas till utrymmets kompletterande skyddsutjämning" sen hänvisas det också till bilder.
Men, observera orden SKA och ALLA i den texten.
Prefab spaltgolv rekommenderas att anslutas.
Och varför då? Jo "Kompletterande skyddsutjämning är viktig i denna miljö på grund av djurens känslighet för spänningsskillnad mellan åtkomliga delar och golvet."
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Patrik Hedlund skrev: En fråga, en snickare ska gjuta en ny platta ovanpå en gammal i en ladugård. Det ska fortsatt fungera som en ladugård. Han funderade på om den behövdes jordas eller ej och jag svarade med en osäkert ja eftersom att det var ett djurstall. Det lät som att det skulle göras oavsett i alla fall. Så hur ligger det till egentligen?
//Patrik
Så svaret är att armeringsjärn i betong inom utrymmen för djurstallar ska ingå i den kompletterande skyddsutjämningen.705.415.2.01
I utrymmen för husdjur ska anordnas kompletterande skyddsutjämning för att förbinda alla utsatta delar samt främmande ledande delar som husdjuren kan beröra. Där ett metallnät är förlagt i golvet ska detta anslutas till utrymmets kompletterande skyddsutjämning (se figurerna i bilaga 705A).
Främmande ledande delar i eller på golvet, t ex betongarmering i allmänhet eller armering i förvaringsutrymme för flytande naturgödsel, ska anslutas till den kompletterande skyddsutjämningen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.