Oåtkomlig central

06 nov 2012 15:10 #1 av Niklas Häljesgård
Hejsan!

Har varit hemma hos en kund och kollat på ett jobb.
När jag var där så visade det sig att centralen(smältsäkringar) är oåtkomlig.
Det står en platsbyggd garderob 5cm ifrån centralen. Det går endast att skuva ur och i säkringar och slå av och på huvudbrytaren.
Så ska det ju inte se ut.
Har påpekat att så där får man inte ha det och det enda rätta är att riva garderoben men kunden vill inte.
Jag behöver inte göra något ingrepp i centralen när jag ska dit och jobba.
Räcker det med att man informerar kunden att det är galet eller vad ska man göra?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2012 16:22 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Oåtkomlig central
Det är alltid anläggningsägaren som är ansvarig att åtgärda ev fel och brister

Hur kan man öht komma på tanken att bygga för en elcentral?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2012 16:23 #3 av Marcus Lundström
Det är ju innehavaren som ansvarar för sin anläggning. Du har ingen skyldighet att rätta till andras elanläggningar eller att rapportera vidare till någon myndighet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2012 16:29 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Oåtkomlig central
Dåligt gjort. De jobb man varit ute på så har man ju hittat centralen inbyggda i små skåp med luckor framför. Eller En låda lika stor som centralen som är i samma tapet som övriga hall etc. Smart men går inte ha kvar om man byter central eller sätter dit en JFB jämte på befintlig central.

Det är lite synd att det inte finns någon instans att skicka vidare evt "fel / olägligheter" så att Anläggnings ansvarig får vetskap från två håll iaf att det inte är okey.

Vi alla vet säkert om både centraler och annat som har fel och brister.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2012 17:06 #5 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Oåtkomlig central
Jag känner igen mig, har själv stött på samma sak en gång. Mätartavla och två centralkapslingar bakom en garderob. D.v.s mellanvägg mellan garderoberna var mitt framför en central osv. Omöjligt att få av kåpor.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2012 07:41 #6 av Niklas Häljesgård
Det är ju innehavaren som har ansvaret men det kliar så förbannat i fingrarna...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2012 22:20 #7 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Oåtkomlig central
Har varit med om liknande. Löste problemet med en kofot.
Rev hela garderoben så jag kom åt :evil:

Så klart, detta var i nya huset jag köpte :lol:

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.