Fick ikväll åka och testa manövrera 110 kV utrustning då jag inte behövt det tidigare och det kan vara bra att få lära sig. Tog ett par filmklipp, inte mycket dramatik men alltid trevligt att titta på.
Hände inte mycket här.
Liten ljusbåge på mellersta fasen och man ser hur manövreringen går till på denna typ av frånskiljare.
Bara vi inte stog direkt under frånskiljaren och ledarna var det ok. På den där typen av frånskiljare monterades en sak som såg ut ungefär som 1/3 kärrhjul, var man fäste ett rep och drog fast den på säkert avstånd. Han som skötte kopplingarna sa att det hänt sig någon gång att porslinsisolatornena har gått sönder och spänningsförande dellar fallit ner på montörer och allvarliga olyckor hänt. Förr användes det en ca 1 m lång käpp man monterade på samma sätt och manövrerade.
Efteråt åkte vi till en annan 110/20 kV station och manövrerade en modernare typ av frånskiljare, där var det bara ett ca 80 cm skaft man manövrerade med.
Då brytarna stängdes gick vi ordentligt undan ifall de skulle explodera, dessa manövreras av driftcentralen med fjärrmanövrering. Får de inte kontakt med stationen kan vi manövrera inifrån huset.
Ah då är jag med. Vi var på en liknande "kurs" på ett ställverk för ett stort elnätsägare...och där fick vi inte manövera brytarna på plats under brytarna om det inte var spänningslöst. Det hade visst hänt olyckor..