Det kittlar i duschen

11 jul 2011 20:44 #21 av Tobias Karlsson
De har nog anlitat modelen stor kabelbuss som har felsökt på kabeln.

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 09:06 - 29 nov 2011 12:55 #22 av Marcus Lundström
Var ute och felsökte på ettt liknande fall med strömkittlingar i dushen. Mätte upp 3mA ström mellan dushblandaren och jordblecket i vägguttaget.
Utjämnade alla vattenrör som gick in i badrummet precis utanför och läckströmmen i princip försvann. Dock mätte jag upp 16mA läckström mellan vattenrören vid VVB och jord i närmaste dosa.
Jordfelsbrytare finns och löste inte ut. provade även JFB med Eurotestern och den fungerar utmärkt.


Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 17:07 #23 av Johan Runesson
Jag har också felsökt ett liknande fall där den som bodde i lägenheten fick stötar i duschen. Felet där var att i grannens lägenhet var fasen klämd i ett vägguttag mot plåtdosan. Det gjorde att golvbrunnen blev spänningsförande. Troligen har avloppsrören eller någon armering kontakt med plåtrören och golvbrunnen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.