Men som svar så är det tveksamt om 1,5 mm2 är OK. Det är inte helt absolut omöjligt att det kan räcka precis på gränsen. Men då måste man absolut räkna på det samt bedöma förläggningen.
Är kabeln inte utanpåliggande så är det absolut ej möjligt. Är den spikad på vägg eller ligger på kabelstege och därmed får tillräcklig kylning för att klara av 16A avsäkring så måste det fortfarande räknas på spänningsfall och utlösningsvillkor.
Jag skulle själv inte ens övervägt 1,5mm2 utan valt 3g2,5 direkt. Särskilt med den kabellängden.
Det kan faktiskt vara så illa att man måste välja 3g4 (dvs 4mm2).
Hej Electrum,
Tack för ditt svar och ja det stämmer, är vanlig dödlig. Ok, stod att det även var för intresserade
Nej jag är inte bekväm med 1,5mm2. 2,5mm2 (FK ledning) i rör är ju godkänt inomhus för 16A men hittar inga EKLK 3g2,5 längre än 10m och skarva är uteslutet. 4mm2 känns dock lite overkill, eller? Kabeln kommer gå i 16mm rör ca 3meter inomhus, resten spikas upp i panelen till en arbetsbrytare och sedan ca 0,5m till uttag.
Fredrik skrev: Ja, titta. Jag som tyckte jag hade letat överallt!:smack:
Med detta borde jag ju vara helt safe!?
Stort tack!
Nä det är inte helt säkert safe.
Om du har bra och starkt elnät fram till fastigheten och inte alltför långa/klena ledningar fram till den du vill dra så är det nästan garanterat OK.
Men annars kan du ha både för mycket spänningsfall och att maximal kortslutningsström blir för låg för att få säkringarna att lösa inom föreskriven tid.
Om det är en värmepump med inverterstyrd kompressor så är det säkert inga problem med 1,5 mm².
Är det däremot en on/off-styrd värmepump så bör man undvika allt som kan ge onödiga spänningsfall, en sådan har ju en enfas asynkronmotor som driver kompressorn, sådana motorer har mycket hög startström och dåligt startmoment som dessutom sjunker katastrofalt vid underspänning. Det är stor risk att sådana får svårt att komma igång och löser ut bimetallskyddet flera gånger innan en start lyckas, kör man värmepumpen vidare på det sättet får man räkna med brända kontakter och totalt avbrott i motorskyddet inom ett par år.
Risken för sådana problem är störst om värmepumpen ska värma en liten lokal där det blir korta drift- och stopptider, så att kylmediet inte hinner tryckutjämna fullständigt innan nästa start.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Ska man ge råd till en privatperson som uppenbart ska installera själv?
Men, kanske inte ska lägga mig i. Informationen kan komma hans Installatör till nytta kanske
Vi kan ju försöka lista ut vad den där VPn har för märkeffekt, dvs hur mycket den kommer att belasta elmatningen. Jag hittar ingen sådan siffra i länken.
Michell Andersson skrev: Håller helt med Lars, men man kan fråga sig om han inte kommer göra det även utan forumets hjälp... ...och då kanske med ännu större brister...
Ja, jag köper inte ut sprit till mina tonåringar heller, även om jag vet att dom får tag i detta ändå.
Om jag köper ut så vet jag ifs att det inte blir fulsprit :klapp:
Bo Siltberg skrev: Vi kan ju försöka lista ut vad den där VPn har för märkeffekt, dvs hur mycket den kommer att belasta elmatningen. Jag hittar ingen sådan siffra i länken.
Mellan raderna kan man läsa ut att den aktiva effekten nog är 2,2 kW. Max värmeeffekt 8,8 kW delat med COP 4,00 . Och när det är en så pass stor och modern värmepump kan man utgå från att den är inverterstyrd och har aktiv PFC även om det inte står uttryckligen, så det blir inga problem med startströmmar och skenbara effekten torde vara obetydligt över 2,2 kVA.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Lars Blomkvist skrev: Ska man ge råd till en privatperson som uppenbart ska installera själv?
Men, kanske inte ska lägga mig i. Informationen kan komma hans Installatör till nytta kanske
Om du tycker det tar emot att ge råd så är du inte på något vis tvungen att ge råd.
Att vara medlem här i forumet är nog ganska fritt från sådana krav.