Det har kanske alla sett och kanske gjort någon gång själv, men jag undrar hur ni ställer er till sådana anslutningar där en RK tvinnas runt en EK, av samma eller annan area, och sedan kläms under samma anslutningsskruv. Jag var nyligen i ett mätarskåp där man gjort precis så för att förgrena utgående från mätaren. Av nyfikenheten kände jag och det satt bra, mätte även med termograferingskameran och det var ingen varmgång (dock var det inte full last).
Instinktivt gillar jag inte den här typen av abrovink men samtidigt verkar det ju fungera (ibland).
Vad är era åsikter?
Jag håller med om att det inte ser bra ut, men om klämman är lämplig för ändamålet och montaget är välgjort så det verkligen sitter fast, så må det väl vara acceptabelt.
En snyggare lösning är om man kan trä in både RK och EK i en ändhylsa som man pressar på kablarna innan man skruvar fast det hela.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.