Markus Ågren skrev: Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..
Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?
Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.
Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev: Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..
Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?
Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.
Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.
Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.
Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?
Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.
Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a
Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jonas skrev:
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev: Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..
Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?
Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.
Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.
Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.
Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?
Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.
Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a
Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?
50A servissäkring räcker utmärkt. Skulle säkert fungera med 35A också.
Dvs
Lgh 20A säkring
Fastighet ??A Beror på värmeanläggningen och om det ska vara någon el-spets/backup.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Rikard Ågren skrev: Sätt effektvakt på pannan så kan du köra med lägre huvudsäkring
Ska det spetsas med el eller fjärrvärme?
Jag hade nog funderat på en större normcentral att fördela och mäta i istället för ett mätarblock
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Rikard Ågren skrev: Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Electrum skrev: Innan man väljer någon lösning öht måste man väl kolla ifall det är förenligt med koncessionen ifall det är tillåtet att ha ett enda abonnemang till flera lägenheter i huset.
Jag har ganska dålig koll, men det finns väl en del regler, t.ex. att inte sälja el vidare osv.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mikael Hallonqvist skrev:
Markus Ågren skrev: Min fundering är om det blir bergvärme och det är ungefär 300 m2 totalt, jag har inte så stor erfarenhet av så små anläggningar. Men den stora förbrukaren eller anslutningen i alla fall är bergvärmen och det kan behövas en elpanna/elpatron beroende på typ och hur man dimensionerar pumpen.
Vill bara uppmärksamma på detta så du inte får ett problem..
Sedan förstår jag inte riktigt, hur du tänker fördela?
Ska det vara ett abonnemang hos elleverantören eller ska det vara 4 olika abonnemang?
Är det 4 olika abonnemang så räcker 16A långt till lägenheter, men beror på vad man ska ansluta och hur man kan sammanlagra. Samt ett fastighetsabonnemang som får dimensioneras efter vad värmepumpen behöver helst om det ska vara bergvärme. Där kanske man måste ha 25A eller mer beroende på effekten.
Om det ska vara ett abonnemang, då är det bara att ta en anslutning med en central som fördelar till de olika lägenheterna med egen elcentral samt en elcentral för fastighetsel. Om lägenheterna ska betala ström själv så kan man montera in undermätare som man debiterar efter.
Normalt brukar jag sätta 25A på en normal villa med bergvärme.
Men räcker verkligen verkligen 16A per lägenhet? Om du kör ugn + häll + tvättmaskin och tumlare samtidigt?
Jag tror för plånbokens skulle att det blir billigare med en stor servis till alla tre lägenheterna och sedan uppdelning i undercentraler till varje lägenhet. Kunden skall hyra ut två av lägenheterna till släktingar och vill väl hålla nere installationspriset lite.
Ett fasadmätarskåp 63A samt en sådan här på insidan: www.garo.se/installation/matartavlor-blo...atarblock-4pl-3f-25a
Räcker 50A till denna installation eller behöver jag 63A?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mikael Hallonqvist skrev:
Rikard Ågren skrev: Går det inte att sätta mätarna direkt efter säkringen till respektive lägenhet så blir det bara in och ut? Alternativt finns det fina förgreningsplintar som tar grövre areor
Jo det var ju det jag tänkte med mätarblocken.
Att sätta en liten kapsling med mätare på varje plats.
Men det kanske är enklare att dra en 16mm2 in i en kapsling med mätare och dela upp.
Har du nåt tips på förgreningsplint?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Richard skrev: Ring centralbyggare. Lämna spec med huvudsäkringar och antal mätare.
Du får ett pris som troligtvis är billigare än att du själv ska plocka ihop prylar.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.