Service av ställverk...

12 feb 2018 15:55 - 13 feb 2018 08:09 #1 av Richard
Någon som kan tipsa om företag i Stockholmsområdet som är duktig på AEG ställverk? Den har 40 år på nacken...






Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2018 09:27 #2 av tobi
Svar från tobi i ämnet Service av ställverk...
Vad är det som behöver/måste testat i ett ställverk och intervaller? får så luddiga svar eller är det upp till den som äger anläggningen?

tänker på reläprover och brytare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2018 10:51 #3 av Mikael Malmgren
Gå till ELSÄK-FS 2008:3 som i grunden säger att;

2 § Enligt 4 § starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Beträffande de anläggningar som anges i 5 och 6 §§ ska i denna kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall.
Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.


vissa anläggningsdelar som nämns ovan såsom luftledningar och jordtag har bestämda tidsintervall.

Det skall dokumentäras vilka intervall man har samt senaste protokoll skall finnas tillgängliga för Elsäkerhetsverket.

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.206 sekunder

Senaste foruminlägg