Hej!
Får man använda 2.5 neutralledare tillsammans med 1.5 fasledare?
Varför jag undrar är för att jag håller på med 3st lägenheter och ingen av dessa är rör dragningen lika och i en av lägenheterna behöver jag gå ner i grupper i jämförelse med lägenhet nr 1 t.ex.
Jag kanske inte va så tydlig i min fråga så jag försöker på nytt.
Jag har 3st lägenheter 1-fas som ska dras nya ledningar i plus jorda upp allt.
Lgh nr 1-3 ska ha 6 grupper men i lgh nr 2 kan vi inte få i så många grupper i inkommande rör från central.
Fick då ta hjälp av min kollega som så att man kunde dra en 2.5 neutralledare och låta alla grupper dela på 1 neutralledare.
Jag har trådar i 1.5 och då är min fråga om man får blanda 1.5 neutralledare med 2.5 neutralledare?
Stämmer bra det.
Jag har 1 rör som går till en takdosa och sen vidare till v-rum.
Rör nr 2 går ifrån elcentralen till strömställaren i köket för att sen gå till en takdosa i köket.
Du kan naturligtvis inte blanda ihop olika grupper på det viset, att du delar nolledare mellan dem.
Du kan möjligen dra två helt separata grupper i samma rör, men redan där börjar isen bli tunnare.
Dvs två fasledare, två nolledare och två jordledare. Alla 1,5 mm2.
Men det blir värme ifrån 4 belastade ledare, så det går inte i hus med träväggar, rör ingjutna i betong får däremot tillräcklig kylning.
Jag vet inte om jag förstår hur du tänkt fortfarande för det krockar med hur jag känner till att man vanligtvis bygger en installation.
Oavsett, frågan är reglerad i elinstallationsreglerna och där kan man läsa följande:
521.8.2
Gemensam neutralledare ska inte användas för flera kretsar. Enfasgruppledningar utgående från en
flerfasgrupp med endast en neutralledare kan dock användas förutsatt att det klart framgår att så
är fallet. Denna flerfasgrupp ska kunna frånskiljas med hjälp av en frånskiljningsanordning enligt
avsnitt 536.2.2 vilken frånskiljer alla spänningssatta ledare.
Dels så tillåter regelverket inte det oberoende hur du gör.
Men viktigare är varför det inte är tillåtet: Delar 3 stycken 1~-grupper, med exempelvis 10A säkring, på samma neutralledare tillåts strömmen i neutralledaren bli 30A (egentligen mer). Då räcker det inte med 2,5mm2 ledare.
Ett bra tips är att be din arbetsgivare skicka dig på en dimensioneringsutbildning. Dels är det fruktansvärt KUL, dels är det viktiga och nyttiga kunskaper.
Här du frågor om dimensionering o.s.v. är det också bara att starta än tråd här på Fluxio. Här finns fullt av folk som gärna förklarar.
Tusen tack för alla svar.
Ska kolla med min chef om vi kan fixa en dimensioneringsutbildning då jag har planer på att läsa till ABL och eventuellt starta eget