Ska byta UPS på ett ställe, nu har någon slängt in en skyddstrafo i tidigare installation vilket orsakar en del huvudbry.
En UPS har ju som regel två matningar, en till laddare "nät 1" och en statisk switch till bypassnätet "nät 2" I normalfallet matas dessa från samma inkommande nät i en yttre bypasscentral.
I denna yttre bypass matas dock nät 1 från stadskraft och nät 2 matas från skyddstrafon.
Matningarna har allpolig frånskiljning i UPSen och nollorna är sammanbundna efter brytarna.
Frågan är: Hur kopplar jag in nollorna korrekt? Trafon skapar ju en egen nollpunkt, men den blir ju ihopbunden med inkommande nolla i UPSen.
Känns spontant som yttre bypassen är felbyggd och både nät 1 och nät 2 skall matas från skyddstrafon.
I gamla UPSen var inkommande nolla bortvikt och skyddstrafons nolla byglad över till nät 1 men den hade inte heller allpolig brytning.