Isolationsvärden EKRK-installation, vad är normalt?

12 sep 2016 19:44 #1 av Johan Pettersson
Hej!

Ny EKRK-installation på ett våningsplan. Även lite EQLQ. Vad är er uppfattning om nedan isolationsvärden? Godkända enligt föreskrifter är de ju, men kvalitetsmässigt? Är det normalt att EKRK-installationer ligger så pass här lågt?

Biledaren är oisolerad, virad runt PE-ledare. Ansluten på PE-skena i central samt ihop med PE-ledare i kopplingsdosor. Skarvad hel igenom i uttag/strömställare. Öppen i sista uttag/strömställare.
Gruppen med sämst värden är den med störst andel kabel och även flest kopplingsdosor samt trappomkopplare, D-trapp och korsomkopplare.

Mätning gruppvis med alla kablar lösa. 500V

Fas-N Fas-PE N-PE
Grp 1 211 120 120 Mohm
Grp 2 160 95 91 Mohm
Grp 3 220 115 130 Mohm
Grp 4 116 48 84 Mohm
Grp 5 750 260 520 Mohm
Grp 6 305 160 187 Mohm

Hela installationen inkopplad. 500V

Mohm DAR
L1-L2 97 1,05
L1-L3 152 1,02
L2-L3 176 1,03
L1-PEN 35 1,02
L2-PEN 50 1,04
L3-PEN 99 1,04
N-PE 22 1,03
L1-N 56 1,04
L2-N 72 1,03
L3-N 130 1,04

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 sep 2016 20:41 #2 av Claes Börjesson
Jag tycker att det ser bra ut.

Betänk att en jordfelsbrytare motsvarar cirka 4 Kohm.

Har du smutsiga fingrar när du skarvar, speciellt med lite salt svett så syns detta vid varje enskild skarv. Motstånd c.a 100 MOhm = fullt godkänt.

Parallellkoppla 100 sådana skarvar och du mäter "bara" 1 MOhm.

Det man skall se upp med är om en enstaka mätning avviker t.ex.
100
120
130
15
120

Då skulle jag öppna och titta på denna grupp.

Detta är extra viktigt vid kontinuitetsmätnong (som ALLTID) skall göras med 200 mA, då hittar man lätt dåligt åtdragna kontakter. T.ex.
0.25 Ohm
0.28
0.32
0.78
0.24

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 sep 2016 07:12 #3 av Torbjörn Forsman
PVC-isoleringen i EKRK är ju lite hygroskopisk också, så det är kanske inte så konstigt om isolationsvärdena är låga så här omedelbart efter rötmånaden då luftfuktigheten har varit hög. Inte omöjligt att man skulle få mycket bättre isolation om man mäter på samma installation i februari.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.034 sekunder

Senaste foruminlägg