Ny EKRK-installation på ett våningsplan. Även lite EQLQ. Vad är er uppfattning om nedan isolationsvärden? Godkända enligt föreskrifter är de ju, men kvalitetsmässigt? Är det normalt att EKRK-installationer ligger så pass här lågt?
Biledaren är oisolerad, virad runt PE-ledare. Ansluten på PE-skena i central samt ihop med PE-ledare i kopplingsdosor. Skarvad hel igenom i uttag/strömställare. Öppen i sista uttag/strömställare.
Gruppen med sämst värden är den med störst andel kabel och även flest kopplingsdosor samt trappomkopplare, D-trapp och korsomkopplare.
Betänk att en jordfelsbrytare motsvarar cirka 4 Kohm.
Har du smutsiga fingrar när du skarvar, speciellt med lite salt svett så syns detta vid varje enskild skarv. Motstånd c.a 100 MOhm = fullt godkänt.
Parallellkoppla 100 sådana skarvar och du mäter "bara" 1 MOhm.
Det man skall se upp med är om en enstaka mätning avviker t.ex.
100
120
130
15
120
Då skulle jag öppna och titta på denna grupp.
Detta är extra viktigt vid kontinuitetsmätnong (som ALLTID) skall göras med 200 mA, då hittar man lätt dåligt åtdragna kontakter. T.ex.
0.25 Ohm
0.28
0.32
0.78
0.24
PVC-isoleringen i EKRK är ju lite hygroskopisk också, så det är kanske inte så konstigt om isolationsvärdena är låga så här omedelbart efter rötmånaden då luftfuktigheten har varit hög. Inte omöjligt att man skulle få mycket bättre isolation om man mäter på samma installation i februari.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.