Ett isolerat uterum behöver en egen lite elcentral.
Har en huvudcentral i huset med jfb och en ledig trefas grupp 3x16A.
Tänkte mata den nya undercentralenmed 5x2,5kvmm från den befintliga 3x16A gruppen och lägger in noll och jord på de separerade skenorna i undercentralen. Har inte tänkt att montera yterliggare en jfb i undercentralen utan tänker att den täcks av den i huvudcentralen.
Vill undvika en jfb i undercentralen pga av platsbrist.
Detta bör fungera fint men tycker ni att lösningen känns lite B eller känns det ok??
Föreslår att du sätter JFB i huvudcentralen, då skyddar du även ledningen ut samtidigt som du håller ner krypströmmarna som kan ge onödiga utlösningar av den gamla JFB.