Styrskåp/elskåp till en maskin/produktion
Styrskåp/elskåp till en maskin/produktion
Mindre
Mer
Inlägg: 656
Tack mottaget: 53
04 nov 2013 15:40 #1
av Richard
installed power : 90kW
max required power : 75kW
tension : 400V
frequency : 50Hz
neutral line : no
Max admitted fluctuations : +-5% on voltage +- 1% on frequency
Current installed 169 A
Hur skall man tolka dessa uppgifter?
Är det 169 A per fas eller totalt?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 596
Tack mottaget: 118
Mindre
Mer
Inlägg: 1244
Tack mottaget: 68
04 nov 2013 16:11 #3
av Stefan Ericson
Hej Richard!
Vid 3 fas.
400*169*sqr3=117Kw
90Kw/400/sqr3=130A
70Kw/400/sqr3=108A
Jag skulle tro att ledningarna är dimensionerade för 169A. Strömmen är per fas.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 656
Tack mottaget: 53
04 nov 2013 16:13 #4
av Richard
Sorry
Power consumption kW, 75
Current consumption A, 139
Power installed kW, 90
Current installed A, 169
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 1244
Tack mottaget: 68
04 nov 2013 17:18 #5
av Stefan Ericson
Hej!
Hur jag än räknar får jag inget att stämma. Är det en svets eller något liknade? Står det inget om cos ( )?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Mindre
Mer
Inlägg: 1785
Tack mottaget: 503
04 nov 2013 17:36 #6
av Bo Siltberg
Strömmar anges alltid(?) per fas.
Det är också det enda som går ihop räknemässigt.
Följande användare sa tack:
Richard
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.