5 Sekunders utlösningsvillkor

30 jan 2013 14:12 #1 av Erik Darenius
Hej Forumet

Känner mig en smula ringrostig, får jag använda 5 sekunders utlösningsvillkor som beräkningsgrund vid val av kabel till ett apparatskåp som skall avsäkras 250A ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2013 16:22 #2 av Marcus Lundström
5s ska du använda

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2013 17:28 #3 av Johannes Hammarstedt
Tänk också på spänningsfallet, ifall du inte redan gjort det.