Hur ser egentligen reglerna ut för nyinstallation av ojordade vägguttag? Jag ska fixa el till en antennförstärkare på en kallvind. Det fanns en ojordad matning till vinden som gick direkt till en strömbrytare och vidare till en armatur. Jag gjorde ett försök att dra i jordtråd från centralen men misslyckades. Troligen så behöver inte antennförstärkaren jord, så jag funderar på att koppla in den fast i en dosa med dragavlastning. Man kanske även skulle kunna montera ett Klass 2-uttag, men jag hade helst haft ett kapslat vägguttag även om det inte är något krav.
Det finns en kort svar och ett mycket långt svar på denna fråga, som egentligen handlar om reglerna för undantag.
Det korta svaret bedömer jag vara att ett uttag på denna kallvind ska vara jordat. Motiveringen är att
ELSÄK-FS 2008:1
säger så här ang undantaget:
"...vid utvidgning av en låg- spänningsanläggning inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed jämförligt torrt rum med isolerande golv."
Här handlar det om ett nytt uttag i ett (kanske) torrt rum som inte haft några uttag tidigare, eller någon skyddsjord överhuvudtaget.
Det långa svaret gör nog ingen speciellt mycket klokare, främst pga av att en definition på begreppet utvidgning inte står att finna någonstans...inte ens i elsäkerhetsverkets PM som skulle räta ut alla frågetecken. :smack:
En "vanlig" tv-antennförstärkare ska nog inte jordas alls ur störningssynpunkt. Däremot kan det ju vara lämpligt med tanke på åskskydd att potentialutjämna antennkabelns skärm mot någonting lämpligt i huset, men det behöver inte ske precis vid antennförstärkaren.
Lite bättre antennförstärkare brukar vara uppdelade i två enheter, en förstärkare som man placerar så nära antennen som möjligt och en nätdel som matar förstärkaren med likspänning på antennkabelns innerledare. Då kan man ha nätdelen inne i huset och behöver inte försöka få upp ett uttag på vinden.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Ronnie Lidström skrev: Ska inte antennförstärkare/fördelare ha jord för dess funktion? För att minska störningar eller nåt?
Här kan vi nog skilja på skyddsjord och funktionsjord!
Ett klass 2-uttag skulle vara mest rätt om det inte går att sätta ett jordat enligt mig!
Återigen får vi tänka på om vi försämrar anläggningen.
Ska vi ansluta en klass-2 förstärkare i ett klass 2-uttag eller i ett jordat VU?
Det spelar ingen roll för säkerheten enligt mig.
Har vi ett Klass-2 uttag kan vi heller inte ansluta några bruksföremål som kräver jordade uttag.