Från början var problemet detta:
Jordfelsbrytaren löser ut och släcker kontoret. Det visade sig vara en vattenkokare.
Jag la till en jordfelsbrytare och sektionerade upp centralen så att kök och trapphus låg utanför den JFB som datorer/fax mm ligger på.
Här var allt frid och fröjd ca 5 mån.
Nu säger hyresvärden att båda jordfelsbrytarna löser ut och att en rad med säkringar är nere(ingen av säkringarna på den nya JFB). Oftast när ingen är på kontoret.
Vad är det som kan spöka? Det låter jättekonstigt att en rad med säkringar går och båda jordfelsbrytarna...
Är det någon som varit med om något tidigare och kom ni fram till något?
Detta händer alltså upprepade gånger?
Åska eller överspänningar är väl det som ligger närmast till hands.
Man skulle i så fall ev kunna bekräfta/isolera problemet till grupper som har apparater med inbyggda överspänningsskydd.
Tack för hjälpen!
Problemet är löst.
Fick ett telefonsamtal av hyresvärden och det visade sig att det var hyresgästen på kontoret som själv drog ned jordfelsbrytarna och dvärgbrytarna pga hög elräkning.
Hehe! Ibland är det för enkelt.